【宗师榜】2026-10 月度挑战 · 中期战报:五份答卷,三种流派

活动|积分兑换 · 作者 民珍技术组 · 2026-10-16

开题半个月,收上来五份答卷。战报先发一半,给大家看看同行的思路。

**目前大致分三种流派:**

**流派一:先分范围派(最多)**
核心动作是**先问"制冷正常吗"**,一句话把故障范围砍掉一半。
这派的代表是 @变频空调小陈,他的答卷顺序完整、理由清楚,目前暂列第一梯队。

**流派二:先查循环派**
以壁挂炉为主,核心观点是**"大部分不热其实是不循环,不是不烧"**。
@民珍刘师傅 的答卷是这派的代表,摸供回水管温差这一招非常实用。

**流派三:经验细节派**
不追求完整顺序,专攻别人容易漏的点。
@修空调的老赵 的"电辅热电流判断"就是典型——这个点对客户体感影响巨大,但很多人根本想不到去测。

**还有两份我特别想提:**
· @县城小维修 的"电话问诊三句"——他把功夫下在出发之前,这个思路很值得学
· @临沂小孙 的答卷——他老实写明了自己哪一步还做不好。**新人肯承认不足,进步最快。**

**后半月的呼吁:**
这五份全是空调和壁挂炉,**还缺两块内容——电暖器/油汀类、空气能/热泵类。**做这两块的老哥欢迎补交,月底一起评。**空气能那块我特别想要,因为这两年临沂装得越来越多,会修的人却不多。**

最后说一句:这次答卷质量整体比九月那期高。**不是大家技术变好了,是愿意把过程写出来了。**这本身就是进步。

最新回复

变频空调小陈:感谢整理。看完别人的答卷才发现自己漏了电辅热这条,学到了。
民珍刘师傅:小孙那句"我哪一步还做不好",我看了挺高兴。这行最怕不懂装懂。
临沂小孙:谢谢师傅,我会把大家的答卷都抄一遍慢慢练。
老陈电器:电暖器这块我来交一份,我最熟。 **第一步:先问"是不是插在同一个插座上"。** 这类大功率电器,跟别的电器共用一个插线板,电压一降功率就上不去,客户就觉得"不热了"。 **第二步:摸外壳上半部分。** 油汀是靠自然对流循环的,**上半部分不热说明内部油少了;下半段不热则是加热管的问题。**我一般上下都摸一遍,位置差异能直接告诉我毛病在哪。 **第三步:看温控旋钮和档位。** 说句实在的,我上门处理的"电暖器不热",有一半是档位被调到最低或者温控设定太低。**先教客户怎么用,别上来就拆。** 这活技术含量不高,但**能上门、态度好、还教客户怎么用,**单子就不断。
电源老曹:空气能/热泵我也交一份,这块确实修的人少。 **第一步:先看水温设定和模式。** 和空调一样,先排除"客户没设对"。**设定 35 度和设定 55 度的出水,体感天差地别。** **第二步:看出水温度和回水温度。** 这个和壁挂炉是一个道理。出水热、回水冰凉 = 循环有问题,**先查水泵和过滤器,别急着动主机。** **第三步:才看主机报什么码。** 常见的几个:水流开关报警(多半是过滤器堵了或者水泵坏了)、高压保护(水路脏或者冷媒多了)、低压保护(冷媒少了或者漏了)。 **有码就按码查,别凭感觉下手。** **第四步:看化霜。** 冬天外机结霜不化,制热效果会断崖式下跌。**化霜传感器位置不