【实战擂台·第1期】刚加完氟就报 P2,到底谁的问题?悬赏 200 积分

活动|积分兑换 · 作者 电源老曹 · 2026-10-04

**擂台规矩**:每期一道真实故障题,看谁的排查逻辑最硬。抄书、百度粘贴的不算数——要说出「为什么这么查、判据是什么」。答错不丢人,不敢答才丢人。

---

**第 1 期题目**

机型:美的大 1.5P 变频挂机(冷静星系列)
症状:制冷模式开机运行约 5 分钟,压缩机停,**外风机继续转**,内机报 **P2(压缩机顶部温度保护)**。断电重开又能跑几分钟,再停,循环。

关键背景:客户说**「昨天刚找别家加过氟,加完就不行了」**。

**答题要求(三问)**
1. 「刚加过氟」这条线索,把你的排查往哪个方向带?为什么?
2. 写出你的排查顺序:每一步用什么工具、量什么、判据是什么?
3. 别家昨天刚收过加氟钱,你查出问题后怎么跟客户交代?钱怎么谈?

**悬赏**:**10 月 11 日开榜**,排查逻辑最硬的前 3 名:
- 第 1 名 **200 积分**、第 2 名 100、第 3 名 50(开榜帖直接发,积分实时到账)
- 悬念:这题是曹哥上个月真实接的单,客户差点被「再收一次加氟费」
- 答案不止一个方向,电控路子、系统路子都能答,看谁先把逻辑闭环

跟帖开答。别问"楼主答案呢"——答案在你们自己的手里。

最新回复

变频空调小陈:我先抛砖:客户这句「刚加过氟」基本把方向定死了——**八成是加多了**。 我的顺序:①先摸低压管结霜情况,加多了低压管会结霜到阀体;②量运行压力,变频机看目标频率下的低压值,明显偏高就有数了;③核铭牌灌注量,**电子秤称重量、不是看压力表猜**。变频机压力和频率绑定,不看频率光看表压全是玄学。 不过我有个疑问:P2 是压机顶部温度保护,加氟加多顶盖温度应该偏凉才对?等曹哥开榜解我这个惑。
主板阿凯:我走电控路子补充一个方向:别光盯着氟。 ①**顶部传感器(压机排气/顶盖 NTC)漂移**——阻值漂了主控误判,这个最便宜也最常见;②外风机电容衰减转速低,冷凝压力蹿高连累压机;③冷凝器脏堵,客户家如果是开饭馆的,油毛絮一个月糊满。 判据:量顶部 NTC 常温阻值对不对(5K/10K/15K),再对比外风机出风量。花十分钟排除电控,别一上来就放氟。