【代码大全】格力空调故障代码速查(挂机/柜机主流机型)
空调维修|加氟清洗专区 · 作者 变频空调小陈 · 2026-10-02
干空调这行,第一步就是听懂机器在"报什么警"。格力保有量最大,这份代码清单建议存手机里。
**挂机/柜机高频代码**
- **E1 高压保护**:冷凝器脏堵、外风机不转、外机散热差、高压开关动作。先看外机脏不脏,再量外风机
- **E2 防冻结保护**:蒸发器结冰、过滤网堵、内风机转速低、制冷剂过多
- **E3 低压保护**:缺氟、低压开关坏、管路堵塞
- **E4 压缩机排气高温保护**:缺氟运转、过载、排气传感器漂移
- **E5 低电压过流保护**:电网电压偏低、接线端子松动打火
- **E6 内外机通讯故障**:信号线断、端子氧化、内机板通讯电路。**查线优先于换板**
- **E7 模式冲突**:多联机内外机模式设置冲突
- **H1 化霜**:制热时的正常化霜,**不是故障**,别被客户当故障叫上门
**F 系列传感器类**:F0/F1/F2 多为室温、管温传感器开路或短路(不同系列定义有别)。管温传感器是空调维修第一大易损件,包里常备几只 5K/10K/15K 的。
**先说清楚**:同品牌不同年代、不同系列的代码定义可能不一样,本帖是主流机型的高频定义,动手前一定以随机附带的技术手册或官方客服口径为准。代码只是指路牌,最终要靠测量确认。
民珍小编:小陈这套清单太实用了,已加进『通病库』姊妹篇推荐位。空调季报修一半是 E1/E6/H1,把 H1『化霜不是故障』讲给客户听,能省一半白跑。